No, tokrat vprašanje ni bilo težko, tako, da niste imeli preveč dela. Pa poglejmo:
Katero od navedenih armatur bi lahko v primeru potrebe lahko uporabili kot vodni zbiralec CC/B ?
a) trojak na zasun
Pravilen je odgovor A, trojak je potrebno le obrniti tako, da namesto funkcije razdelitve vode opravlja funkcijo zbiranja.
Zelo uporaben pa je trojak na zasun tudi pri delu z MB v verigi. Pred MB praviloma vedno nameščamo trojak. Ni pa neumno, če ga tudi za MB.
Zakaj?
Za primer, da nam MB v verigi preneha delovati, saj ni potrebno ustavljati črpalk, zapirati ventilov in sploh študirati, kaj bi storili. Od trojaka, ki je pred MB namreč speljemo iz C izlivov po C ceveh obvod do trojaka na zasun, ki je za MB, obrnjen z izlivi proti MB in na C izlicve priklopimo obvodne cevi.
Tako lahko voda teče po B cevi, če moramo zaradi okvare MB zamenjati, samo odpremo C izvode in voda teče, zmogljivost črpalk pa je vedno dovolj velika, da eno tudi na račun padca tlaka lahko eno pogrešimo.
Mogoče sem nekoliko zakompliciral, no, to se da krasno dokazati na praktični vaji.
LP
Janez