V pravem roku (to je 20. oktober) so prispeli odgovori treh kandidatov, od tega sta bila dva nepopolna (manjkal je peti odgovor).
Pa naj najprej napišem pravilne odgovore:
1. Kaj pomeni pojem požarno tveganje?
b) verjetnost, da bo prišlo do požara, ki bo povzročil človeške žrtve ali poškodbe oziroma materialno škodo
2. S katero mersko enoto označujemo meritve električne napetosti?
a) V (volt)
3. Kolikšna je potreba gasilca po vodi (za pitje), če aktivno dela (gasi) ob ognju in je njegova telesna teža 90 kg, temperatura zraka pa 35 stopinj C ?
c) 1,93 l
4. Kateri od navedenih izrazov ni pravilen?
d) osredotočeni nastop
5. Zagorelo je v mansardnih prostorih stanovanjskega bloka, ki ima sedem nadstropij. Prišli smo namesto na kraj dogodka, vendar z lestvami ne dosežemo potrebne višine. Odločiti se moramo za napad po stopnicah, kjer bomo lahko posredovali z odvzemom vode iz notranje hidrantne mreže, ki pa je v suhi izvedbi, zato moramo vodo dobavljati preko gasilske črpalke iz GVC 24/50.
S kolikšnim tlakom mora obratovati črpalka v vozilu, da potisne vodo po 15 m B cevi do priključka suhega dvižnega voda v pritličju, ki ima premer 52 mm in višino 21 m, iz hidrantne omarice pa bomo napeljali še dve C cevi, na koncu cevi namestili ročnik premera 12 mm, na katerem želimo imeti tlak 4,5 bara?
Za izračun izgub na armaturah upoštevajte skupno 0,5 bara in sicer za zaporni ventilu v pritličju in ventilu v hidrantni omarici.
Črpalka mora obratovati z najmanj 7,41 bara.
Postopek izračuna je sledeč:
Ker želimo imeti na ročniku 4,5 bara tlaka pri ročniku premera 12 mm iz tabele lahko razberemo, da se pri tem tlaku in ustniku pretaka 200 l vode tako v B vodu kot tudi C, za katerega je vzeta enotna dolžina 51 m (21+30), za izračun pa je dodana še višinska razlika 21 mVs, kar znaša 2,1 bar.
Izračunamo izgube v cevovodih:
izguba B = 0,1 x 0,15 = 0,01
izguba C = 0,6 x 0,51 = 0,30
Končni izračun:
0,01 + 0,30 + 2,1 + 4,5 + 0,5 = 7,41 bar
Pa poglejmo še poslane rešitve:
Bobby:
1 B
2 A
3 C
4 D
Marko:
1 B
2 A
3 C
4 D
Tona:
1 . C
2 . A
3 . B
4 . D
5 . 6,5 bar .
Marko je sicer danes poslal še izračun, sicer se je zelo potrudil, vendar je nekje zgrešil, kje, boste mogoče ugotovili sami:
Vod B =15m
Vod C=21 m
Vod C 2=30
Delovni tlak =4.5 bar
Ročnik premera 12 mm
izguba na B vodu = 0,3 bara/100 m
izguba na C vodu = 0,3 bara/100 m
(0,3 x 15)/100 = 0,045 bar
(0,3 x 21)/100 = 0,063 bar
0,045 + 0,063 = 0.108
(0,3 x 30)/100 = 0,09 bar
P = Pr + Pb + Pc + Pa
P = 4,5 + 0,108 + 0,09 + 0,5
P = 5,198 bar
Črpalka mora dati 5,198 bara.
Odgovora, tudi, če bi bil pravilen, ne bi smel upoštevati, ker je bil poslan prepozno.
Kakorkoli že, zmagovalca še vedno nimamo, saj sta Bobby in Marko pravilno odgovorila na prva štiri vprašanja, tako, da se uvrščata v nadaljni krog s petimi vprašanji, za katere pa si moram vzeti malo časa, saj tudi spraševati ni ravno enostavno.
Ampak, nekje do nedelje bo, do takrat pa lep pozdrav!
LP
Janez