1 . Tlačna cev C dolga 15 m , ročnik na zasun
2 . Po posvetu z ljudmi ki nam na zavodu polnijo in servisirajo IDA sem ostal brez odgovora - nihče ne ve . Torej odgovarjam na slepo : B
3 . C
4 . Matematika mi je slaba stran pa vendar mislim da je 6,5 bar
5 . B
LP , Tona
Tu pa so še Tomaževi:
1. omara 500*500*150
cev fi 52mm, 15m
ventil fi 52mm
ročnik fi 52 mm
2. a, (čeprav so strokovnjaki povedali drugače, možnost debate.....)
3. c
4. 1,5 bara + 0,16 bara + 0,18 bara + 0,5 bara + 4,5 bara = 6,84 bara
5. b
Se je pokazalo, da kandidata nista kar tako, a naključje je spet hotelo, da da sta v rezultatu izenačena.
Tona je namreč pozabil na ventil v hidrantni omarici, je pa pravilno ugibal pri drugem odgovoru, tam je Tomaž malo sfalil. Podatek, ki ga navaja priročnik namreč čas omejuje na 10 minut, če se po tem času tlačna posoda še polni, se lahko poruši vsebnost CO2, torej se je potrebno držati navodila, da tlačno posodo polnimo do 10 minut, več je lahko škodljivo.
Rezultat izračuna za MB je kot točen priznan obema, saj je o,5 bara gor ali dol pri izračunih zanemarljivo.
Sicer je bil Tomaž bolj precizen, a je zgrešil pri množenju, kajti 0,4 x 0,45 = 0.18.
Torej rezultat je neodločen, potreben bo še en krog, ampak, moram zadevo malo prespati, jutri gremo pa naprej.
LP
Janez